Проблема с автоматическими воротами

Добавлено: 19 янв 2019, 13:13
Димьен
Доброго времени суток!
Прошу хэлп!
На даче, на въезде в СНТ установили автоматические ворота с управлением по звонку и по брелку.
По работе с брелком проблем нет. С блоком GSM-модуль DoorHan постоянно проблемы. Сначала плохо ловил сеть-поставили усилитель, его антенну вынесли из железного ящика наверх, на столб. Поработал какое-то время нормально. Теперь другая проблема- постоянно перезагружается сам. Звонишь- абонент не доступен., через минуту приходит смс что абонент опять в сети. Подрядная организация снимала это блок, где-то у себя тестировала говорит что он исправен, что виновато напряжение у нас в снт. Которое действительно скачет. Поставили стабилизатор- лучше не стало.
Никто не сталкивался с подобной проблемой?

Re: Проблема с автоматическими воротами

Добавлено: 19 янв 2019, 14:14
Chumahod
Ставить надо не стабилизатор, а нормальный бесперебойник. Достаточно будет от обычной охранной системы, что нибудь типа такого:

Изображение

Вариантов великое множество, нужно просто подобрать под свои параметры.

Re: Проблема с автоматическими воротами

Добавлено: 19 янв 2019, 14:18
Димьен
ну а чем бесперебойник лучше стабилизатора? в плане выравнивания напраяжения

Re: Проблема с автоматическими воротами

Добавлено: 19 янв 2019, 14:47
Chumahod
Димьен писал(а):ну а чем бесперебойник лучше стабилизатора? в плане выравнивания напраяжения
Он не лучше и не хуже. Он другой. Просто, сейчас нормальный стабилизатор или стоит дороже бесперебойника, или надо собирать самому. Большинство стабилизаторов на рынке только таковыми называются - внутри нет практически ничего, что должно хоть как то что то стабилизировать. У нас на даче частенько бывает ниже 170в, что уже никакой стабилизатор вовремя не вытянет при скачках. Соответственно, выход один - бесперебойник с шустрым временем срабатывания. Есть они и для сетей с нестабильным напряжением, т.е. со стабилизатором и фильтром питания. Кстати, помехи какие либо в вашей сети 220 есть? Это тоже может быть одной из причин.

Re: Проблема с автоматическими воротами

Добавлено: 19 янв 2019, 15:29
Димьен
Chumahod писал(а):
Димьен писал(а):ну а чем бесперебойник лучше стабилизатора? в плане выравнивания напраяжения
Он не лучше и не хуже. Он другой. Просто, сейчас нормальный стабилизатор или стоит дороже бесперебойника, или надо собирать самому. Большинство стабилизаторов на рынке только таковыми называются - внутри нет практически ничего, что должно хоть как то что то стабилизировать. У нас на даче частенько бывает ниже 170в, что уже никакой стабилизатор вовремя не вытянет при скачках. Соответственно, выход один - бесперебойник с шустрым временем срабатывания. Есть они и для сетей с нестабильным напряжением, т.е. со стабилизатором и фильтром питания. Кстати, помехи какие либо в вашей сети 220 есть? Это тоже может быть одной из причин.

Про помехи не скажу, знаю только напряжение может скакать от 140 до 265.
Дома пришлось все тонкую технику на стабилизаторы посадить
Спасибо за мысль, подумаем

Re: Проблема с автоматическими воротами

Добавлено: 19 янв 2019, 19:37
Chumahod
Димьен писал(а):

Про помехи не скажу, знаю только напряжение может скакать от 140 до 265.
Дома пришлось все тонкую технику на стабилизаторы посадить
Спасибо за мысль, подумаем
Самый простой способ - запитать ваш девайс от независимого источника, т.е. от аккумулятора. В таком случае исключаются скачки напряжения и возможные помехи сети. Если за пару суток всё будет ок, то однозначно надо разбираться с питанием.

Re: Проблема с автоматическими воротами

Добавлено: 20 янв 2019, 12:28
Димьен
Оки
Спасибо за идею.

Re: Проблема с автоматическими воротами

Добавлено: 22 янв 2019, 09:30
Голубев
Точь в точь такая же история была,поставил в СНТ откатной шлагбаум с войнами и капризами(кто состоит в СНТ понимает ) спустя 2 месяца начинаются капризы в работе модуля при наборе с тел(у меня и председаттеля есть пульты,но другим не известно про них,издержки бытия)И начались звонки и в 6 утра и в 5,мол звоним,выехать не можем,чего вы тут понастроили и всё в этом духе.Начинаю ковырять,тоже мысли в первую очереть про падение напряжения,ставлю стабилизатор....никакой разницы.,с первого сбоя звоню установщикам,сообщаю....грят смотри,мол симка размагнитилась,ставлю свою,разницы никакой,в общем дрочимся с месяц....все хуи летят на меня,наконец то подтягиваю установщиков,раскалываются-производители модулей объебались и такой косяк сплошь и рядом,меняют все кто ставил,поменяли...тьфу-тьфу-тьфу!!!!

Re: Проблема с автоматическими воротами

Добавлено: 22 янв 2019, 22:43
Димьен
Те блок оказался бракованный? У нас такие же симптомы. Бодания с установщиками пока ни к чему не привели. Они утверждают что с блоком все нормально.

Re: Проблема с автоматическими воротами

Добавлено: 23 янв 2019, 11:08
Голубев
Димьен писал(а):Те блок оказался бракованный? У нас такие же симптомы. Бодания с установщиками пока ни к чему не привели. Они утверждают что с блоком все нормально.
У меня GSMмодуль отъехал,никаких вопросов с заменой даже не возникло!!!!!Единственный момент был,установщикам потребовалось несколько дней доехать чтоб добраться до их поставщиков и выбрать время чтоб они до нас доехали,а это пардон из Железнодорожного в Наро фоминск!!!!

Re: Проблема с автоматическими воротами

Добавлено: 23 янв 2019, 21:33
Димьен
Понял. Спасибо за инфу

Re: Проблема с автоматическими воротами

Добавлено: 15 мар 2019, 19:08
Димьен
Блок заменили- все заработало!

Re: Проблема с автоматическими воротами

Добавлено: 19 мар 2019, 21:14
Голубев
Димьен писал(а): 15 мар 2019, 19:08 Блок заменили- все заработало!
Который GSM?

Re: Проблема с автоматическими воротами

Добавлено: 19 мар 2019, 22:28
Димьен
Да. При очередной проверке в присутствии установщика блок отказался работать. Пришлось им ставить новый-вторая неделя полет нормальный