Re: Трехфазное электричество (380)
Добавлено: 31 июл 2014, 20:24
У меня опечатан вводной автомат (бокс под него) и сам счетчик.Если доступа нет, то тогда ОМ. Без ограничителя или автомата энергосбыт не пропустит.
Российский Pajero 4х4 Off-Road клуб
https://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/
25А в уличном щитке - это не экономия, а тех. условия для подключения от сетей.Жипер писал(а):25а на вводном на улице примерно такое же.bkmz123 писал(а):16А = 3 кВт, однако ущемление своих потребностей.
Экономия на спичках, вылазящая боком.
Нельзя так делать. Никаких вилок/розеток/удлиннителей , если жить не надоело.Motor писал(а):Можно я задам еще один идиотский вопрос.
Есть генератор (бензо). Как присобачить розетку, чтобы провод воткнутый в генератор с одной стороны втыкался в розетку в доме с другой стороны и во всем доме свет будет? Или например взять провод на котором с двух сторон вилки, одну вилку в генератор вторую в розетку в доме - я на воздух не взлечу?
а что за 0,8 при расчета 15квт??(я ниразу не высоковольтник...)vd писал(а):Все конечно понимаю, но как вы считаете мощность и токи для автомата ?
Для примера усредненный расчет:
3-х фазное питание - 25А*380V = 9500VA - 9500*0.8=7600W
Однофазное питание - 25A*220V = 5500VA - 5500*0.8=4400W
Если предоставляется мощность 15000Ватт :
3-фазное : 15000/0.8/380 = трехполусный 50A автомат на входе от энергосети!
Счетчик ставится трехфазный и минимум на 60A!
На входе в доме соответственно ставить лучше трехполюсный автомат 40A,максимум 50А. Далее гребенкой разделять на ветки(на каждую ветку отдельный автомат) + УЗО.
Да все просто.Оключил в доме автомат(что бы не получилось встречного) и втыкай в любую розетку генератор с помощью переходника "вилка -вилка". В зависимости от схемы разводки,где-то да появится напруга от гены. А так,надо бы предусмотреть освещение и розетки от одной фазы.Но надо помнить!!!! При проверке наличия внешнего напряжения,прежде чем включить автомат в доме,выдерни вилку из розетки,что от гены идет.Motor писал(а):Можно я задам еще один идиотский вопрос.
Есть генератор (бензо). Как присобачить розетку, чтобы провод воткнутый в генератор с одной стороны втыкался в розетку в доме с другой стороны и во всем доме свет будет? Или например взять провод на котором с двух сторон вилки, одну вилку в генератор вторую в розетку в доме - я на воздух не взлечу?
Коэффициент мощности (cos φ) - величина, характеризующая потребитель тока. Говоря простым языком, этот коэффициент показывает, скольно нужно полной мощности (Вольт-Ампер), чтобы "запихнуть" требуемую на совершение полезной работы мощность (Ватт) в потребитель тока. Этот коэффициент можно найти в технических характеристиках приборов-потребителей тока. На практике он может принимать значения от 0.6 (например перфоратор) до 1 (осветительные приборы и др.). Cos φ может быть близок к единице в том случае, когда потребителями тока выступают тепловые (тэны и т.п.) и осветительные нагрузки. В остальных случаех его значение будет варьироваться. Для простоты это значение принято считать равным 0.8.Snayper писал(а): а что за 0,8 при расчета 15квт??(я ниразу не высоковольтник...)
Про наргузку первого включения можно спорить до усеру, не наблюдал постоянной загрузки в номинал. Ну да черт бы с ним.Жипер писал(а):Если котел на 15 квт, при включении всех 3 спиралей он все 15 квт и будет потреблять, особенно при первом включении, пока не нагреет теплоноситель до заданной температуры.
Ноль - это и есть нейтраль, заземление - это заземление.
Нередко, особенно в старых домах они совмещены.
Большинство приборов отдельно заземлять не нужно, нужно сделать проводку с заземлением и поставить соответствующие розетки.
Приборы подключаемые напрямую к кабелю(котел, некоторые водонагреватели и т.п) естественно нужно заземлить.
Заземление дома нужно делать отдельно - мы вбивали 3 лома или полутораметровых уголка 50х50 треугольником со стороной метр и сваривали их между собой.
Я предположил, что дача скорее всего деревянная, но даже у меня в ЖБ доме на полу лежит паркет и пробка, поэтому и гофра.Жипер писал(а):Если проводка открытая или дом деревянный, то конечно гофра, а если камень(кирпич) - нафига?
Про скрутки - а как без них?![]()
Просто использовать соединительные колпачки и изоленту:
http://www.elektro-master.ru/connectors/kiz_siz.htm
что скажешь про ваги?wersa писал(а):
Можно делать скрутку на отпайку, а можно скрутить тот же провод из 10 кусков, не выбрасывать же обрезки провода ))) Очень часто такое вижу, причем крутят от пальца в один слой, сверху изолентой слегка обматнут и пойдет )))
Провод должен быть скручен , потом обжать, затем скрутка сложена вдвое и скручена второй раз и снова обжата, после чего заизолирована либо должна применяться соединительная муфта размера строго по сечению провода, ни больше ни меньше.
И тогда проводка будет вечная и никогда не будет искрения пожаров и прочего.
тебе нужен трехпозиционный переключатель 1-0-2. И никаких вилка-вилка! Или током епнет, или навстречу пустишь, генератор спалишь нах.Motor писал(а):Можно я задам еще один идиотский вопрос.
Есть генератор (бензо). Как присобачить розетку, чтобы провод воткнутый в генератор с одной стороны втыкался в розетку в доме с другой стороны и во всем доме свет будет? Или например взять провод на котором с двух сторон вилки, одну вилку в генератор вторую в розетку в доме - я на воздух не взлечу?
Однако, с радостью бы поставил на вводе от электросети автомат 50А, дак вот незадача, энергосбыт пропускает только автомат 25A, даже с автоматом 32А уже заворачивают, не говоря уж о 50.vd писал(а):Все конечно понимаю, но как вы считаете мощность и токи для автомата ?
Для примера усредненный расчет:
3-х фазное питание - 25А*380V = 9500VA - 9500*0.8=7600W
Однофазное питание - 25A*220V = 5500VA - 5500*0.8=4400W
Если предоставляется мощность 15000Ватт :
3-фазное : 15000/0.8/380 = трехполусный 50A автомат на входе от энергосети!
Счетчик ставится трехфазный и минимум на 60A!
На входе в доме соответственно ставить лучше трехполюсный автомат 40A,максимум 50А. Далее гребенкой разделять на ветки(на каждую ветку отдельный автомат) + УЗО.
данунахbkmz123 писал(а):Однако, с радостью бы поставил на вводе от электросети автомат 50А, дак вот незадача, энергосбыт пропускает только автомат 25A, даже с автоматом 32А уже заворачивают, не говоря уж о 50.
vito писал(а):wersa писал(а):
что скажешь про ваги?
никакbkmz123 писал(а):Каким образом тогда реализовано ограничение мощности?
Это откуда такой бред? Номинал автомата выбирается по току. Для 15 кВт I=15 /(1.73*0,8*0,38)=28,5А (косинус я бы только побольше взял).vd писал(а):Все конечно понимаю, но как вы считаете мощность и токи для автомата ?
Для примера усредненный расчет:
3-х фазное питание - 25А*380V = 9500VA - 9500*0.8=7600W
Однофазное питание - 25A*220V = 5500VA - 5500*0.8=4400W
Если предоставляется мощность 15000Ватт :
3-фазное : 15000/0.8/380 = трехполусный 50A автомат на входе от энергосети!
Счетчик ставится трехфазный и минимум на 60A!
На входе в доме соответственно ставить лучше трехполюсный автомат 40A,максимум 50А. Далее гребенкой разделять на ветки(на каждую ветку отдельный автомат) + УЗО.