Страница 1 из 1

Дела электрические

Добавлено: 12 ноя 2025, 18:11
Nbf
Поставил я таки подогрев 220в на машину.
После первого включения радовался 10 минут, потом жена дома включила микроволновку и радоваться я перестал - выбило автомат на столбе.

Вводные: Лунфэй 2,2кВт. Именно 2,2, старого образца. Сейчас они 2,0 и потом сразу 3,0.

Сеть стандартные три фазы 15кВт. Соответственно на одной фазе 5 кВт.

Лунфэй запитан от линии, которая присоединена напрямую к проводам со столба. Я так понимаю, выбрана случайным образом была самая потом загруженная?

Летом на этой линии чего только мощного не включал - ничего такого не было.

Ладно - надо ж понять - что не так? Сегодня взял ваттметр (на фото), запустил.

Минут 10 все работало, шланги грелись, моторчик урчал. Одно смутило - что-то он (подогреватель) не 2,2 оказался, а очень даже 2,637 по факту.

Ну думаю - ладно, надо наверное их с микроволновкой не включать, просто на другую цепь перекинуть. Ну и пока я эту мысль думал, выбило леграндовский автомат прямо на этой цепи. Автомат - 16А, что, если верить инторнетам, не много ни мало а все же 3,52 что - как ни крути - сильно больше моих полученных 2,6

Вопросы. Кто виноват? Ну и потом уже - что делать...

2025-11-12 18.09.27.jpg

Дела электрические

Добавлено: 12 ноя 2025, 18:46
drcham
Лучше, конечно, замерять сам ток а не ватты.
Проверь для начала что везде все контакты нормальные и кабель везде нормально в автоматах закреплен.

Сильно не вникал но:
2,6кВт это (P=IU) ок 11-12А тока.
Если у тебя на входе 15кВт (грубо /3/220/0,92) = 24,7А на фазу. Микроволновка ест копейки.
Автомат 16А (3,5кВт).
Давать советы не видя что там у тебя по факту сложно.
1. Проверить что везде все нормально вставлено и затянуто.
2. Выбивает диф, узо или по току? Может в этой китайской фигне с прогревом появляется КЗ или утечка.

Дела электрические

Добавлено: 12 ноя 2025, 20:13
Nbf
drcham писал(а): 12 ноя 2025, 18:46 Проверить что везде все нормально вставлено и затянуто.
Думаю по пути там всё ок. Линия делалась с нуля два месяца назад - заводили электричество в беседку.
drcham писал(а): 12 ноя 2025, 18:46 Выбивает диф, узо или по току?
Я хз. Автомат и автомат...))
drcham писал(а): 12 ноя 2025, 18:46 Может в этой китайской фигне с прогревом появляется КЗ или утечка.
И чем ловить?

Дела электрические

Добавлено: 12 ноя 2025, 20:38
drcham
фотку скинь что выбивает.
Чем ловить - не знаю. Это гипотеза.

Дела электрические

Добавлено: 12 ноя 2025, 22:18
Nbf
drcham писал(а): 12 ноя 2025, 20:38 фотку скинь что выбивает.
Да не, именно автомат. Там у меня два автомата и такой, типа двойной - вот он не срабатывал

Дела электрические

Добавлено: 13 ноя 2025, 04:48
Смайлик
Nbf писал(а): 12 ноя 2025, 22:18типа двойной
Это скорее всего УЗО

Дела электрические

Добавлено: 13 ноя 2025, 07:26
dvm99
Nbf писал(а): 12 ноя 2025, 18:11 он (подогреватель) не 2,2 оказался, а очень даже 2,637 по факту
drcham писал(а): 12 ноя 2025, 18:46 Микроволновка ест копейки.
Автомат 16А (3,5кВт).
Не такие уж и копейки, 1кВт как минимум! (я не думаю, что Паша маленькую, нЕмощную себе позволит :) )
Получаем 2,637 + 1= 3,637 кВт.
16А выбьет, ничего удивительного.

Дела электрические

Добавлено: 13 ноя 2025, 08:29
Смайлик
dvm99 писал(а): 13 ноя 2025, 07:26 Паша маленькую, нЕмощную себе позволит
Как бы не 1,5-2...

Дела электрические

Добавлено: 13 ноя 2025, 08:46
kyzya11
Я бы вначале еще автомат поменял бы сам, ну и первее как сказали - все контакты/соединения и линию проверить

Дела электрические

Добавлено: 13 ноя 2025, 09:09
asferrum
бывает автоматы тупят. написано 16А,а вышибает уже при 10. но это обычно со временем происходит,годиков через несколько.
ЗЫ: печка СВЧ не копейки жрет! а нормально она жрет,как выше и писали. при включении магнетрона 1.5 кВт точно потребляет!

Дела электрические

Добавлено: 13 ноя 2025, 17:34
drcham
dvm99 писал(а): 13 ноя 2025, 07:26 Не такие уж и копейки, 1кВт как минимум! (я не думаю, что Паша маленькую, нЕмощную себе позволит )
Получаем 2,637 + 1= 3,637 кВт.
16А выбьет, ничего удивительного.
Поэтому я и говорю что нужны токовые клещи. Все сразу понятно будет.

Дела электрические

Добавлено: 13 ноя 2025, 19:13
Nbf
dvm99 писал(а): 13 ноя 2025, 07:26 Получаем 2,637 + 1= 3,637 кВт.
16А выбьет, ничего удивительного.
Так, истчо раз.
Когда супруга включила микроволновку, выбило 25А пакетник на столбе.
Когда я экспериментировал уже без микроволновки, выбило 16А пакетник на котором висит розетка, к которой я подключал подогреватель.

Дела электрические

Добавлено: 13 ноя 2025, 19:15
Nbf
drcham писал(а): 13 ноя 2025, 17:34 нужны токовые клещ
А чем они лучше ваттметра а моем случае?

Дела электрические

Добавлено: 13 ноя 2025, 19:53
dvm99
Nbf писал(а): 13 ноя 2025, 19:13Так, истчо раз.
Значит запутался в твоей Санта Барбаре :)
Nbf писал(а): 13 ноя 2025, 19:13 выбило 16А пакетник на котором висит розетка, к которой я подключал подогреватель.
Тогда одно из двух (и можно даже без приборов): либо автомат неисправен, либо подогреватель.
Я бы начал с замены первого, поскольку это проще имхо, чем выковыривать подогреватель.
А уж если и другой автомат будет срабатывать, то решай,сам, что делать с неисправной приблудой.

Дела электрические

Добавлено: 13 ноя 2025, 21:29
Nbf
dvm99 писал(а): 13 ноя 2025, 19:53 Тогда одно из двух
Таки на то, что формально нагреватель жрет сильно меньше номинала пакетника, в случае исправности пакетника не смотреть?

Попробую на другую линию, их есть у меня.

Дела электрические

Добавлено: 13 ноя 2025, 22:08
dvm99
Nbf писал(а): 13 ноя 2025, 21:29 формально нагреватель жрет сильно меньше номинала пакетника
Это формально...
Если вышибает (ещё повезло! У меня тут недавно не сработал, дык отхватил радости...), то я уже указал на причины.
И никто не застрахован с кЕтайским дерьмом от
drcham писал(а): 12 ноя 2025, 18:46 с прогревом появляется КЗ
Nbf писал(а): 13 ноя 2025, 21:29 Попробую на другую линию, их есть у меня.
Если автомат другой, попробуй.
Если эффект такой же, то сам понимаешь...

Дела электрические

Добавлено: 14 ноя 2025, 05:15
Nbf
dvm99 писал(а): 13 ноя 2025, 22:08 Если автомат другой, попробуй.
Другой, да. В доме включу, сейчас то я в розетку в беседке подключался, там в момент подключения вообще другой нагрузки нет, она просто на одну из фаз со столба запитана. Ну то есть какая-то нагрузка ещё в доме есть на этой фазе, микроволновка то не зря повлияла в первый раз.
Или не повлияла...)